독립형태양광발전 시스템 관련 문의드립니다. > 고객문의

본문 바로가기

고객문의

 >  고객지원 > 고객문의

독립형태양광발전 시스템 관련 문의드립니다.

페이지 정보

작성자 이주희 등록일 time12-07-04 10:41
연락처

본문

안녕하세요, 독립형태양광 발전을 새로짓는 사무실에 설치하고자 합니다. 가격을 조사하기 위해서 나름 필요한 용량을 계산해 보았는데, 조언해주셨으면 좋겠습니다. (특히, 인버터와 컨트롤러와 관련해서 조언을 많이 해주셨으면 좋겠습니다. ) 독립형태양광 발전관련해서 설치할 업체를 찾고있는데, 견적도 말씀해주시면 감사하겠습니다. ** 태양광 패널용량 계산 노트북 45W * 10대 *9시간 프린터 20W * 2대 * 9시간 선풍기 40W * 6대 * 9시간 CFL lamp 12W * 20개 * 9시간 냉온수기(작동중) 700W * 1대 * 12시간 냉온수기 (대기중) 120W * 1대 * 12시간 전기밥솥(취사시) 1000W *1대 * 1시간 전기밥솥(보온시) 50W * 1대 * 6시간 ---------------------------------------------------------- 총 31420W 한국의 일조시간 3.5시간으로 나누면 = 8977.14 W 출력손실보존계수(1.2)를 곱하면 = 10772.57 W =필요한 태양광모듈 약 11 kW 250W 모듈 * 44개 ============================================================= 배터리 용량계산 일일 소비전력 = 31420W 배터리 전압(통상)12v = 2618.33 A 부조일수 3일 = 7854.999 A 배터리 방전손실보정계수1.25 곱하면 = 9818.749 A 필요한 배터리용량(Ah) 9818.749 A 200Ah * 50개 ============================================================= 컨트롤러 용량 계산 250W 모듈 최대입력전류와 소비전류 중 큰 A로 설정 일일(9시간 기준) 소비전력 = 31420W 한시간 소비전력 = 3491.111 W 나누기 12 V = 290.925 A (소비전류가 최대입력전류보다 크므로, 291A 이상의 컨트롤러 선택) ============================================================= 인버터 용량 계산 한시간 소비전력 = 1000 W (최대 전력소비가 전기밥솥 취사시 1000W이므로) 나누기 인버터 효율(0.85) = 1176.47 W 1200 W이상의 인버터 선택